Сообщений 2
Тема: Нужно протянуть СИП на расстояние 2000м. запрашиваемая мощность 100 кВт. Какое сечение провода СИП требуется?

Нужно протянуть СИП на расстояние 2000м. запрашиваемая мощность 100 кВт. Какое сечение провода СИП требуется?

Консультант Moderators

Re: Нужно протянуть СИП на расстояние 2000м. запрашиваемая мощность 100 кВт. Какое сечение провода СИП требуется?

Здравствуйте. Для прокладки на такую длину с учетом потерь напряжения можно использовать следующие изолированные провода СИП-1, СИП-2, СИПс-1, СИПс-2 номинальным сечением 3х95+1х70 или 3х95+1х95 (4х95).

Оставляя отзыв о работе технического специалиста в социальных сетях, вы помогаете делать нашу работу еще лучше.

Сечения изолированных проводов СИП до 1 кВ выбирают по экономической плотности тока и нагреву при числе часов использования максимума нагрузки более 4000 — 5000, при меньшей продолжительности максимума нагрузки — по нагреву. Если сечение провода, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого другими техническими условиями (механическая прочность, термическая стойкость при токах КЗ, потери напряжения), то необходимо принимать наибольшее сечение, требуемое этими техническими условиями.

При выборе сечений СИП по нагреву следует учитывать материал изоляции провода: термопластичный или сшитый полиэтилен. Допустимые температуры жил проводов с различной изоляцией для различных режимов работы приведены в табл. 1.

Таблица 1. Конструктивные и стоимостные характеристики изолированных проводов

Изоляция из сшитого полиэтилена более термоустойчива, чем из термопластичного полиэтилена. В нормальных режимах работы температура жилы с изоляцией из термопластичного полиэтилена ограничена 70 °С, а с изоляцией из сшитого полиэтилена — 90 °С.

Режим перегрузки СИП допускается до 8 ч в сутки, не более 100 ч в год и не более 1000 ч за весь срок службы провода.

Соответствующие допустимой температуре допустимые длительные токи Iдоп для различных конструкций СИП приведены в табл. 2 и 3. Здесь же указаны омические сопротивления фазной и нулевой жил и предельные односекундные токи термической стойкости.

Табл. 2. Электрические параметры проводов СИП-1, СИП-1А (СИП-2, СИП-2А)

Табл. 3. Электрические параметры проводов СИП-4

Табл. 4. Допустимые длительные токи изолированных проводов

Для сопоставления в табл. 4 приведены допустимые длительные токи неизолированных проводов. Провода СИП напряжением до 1 кВ допускают меньшие токовые нагрузки, чем неизолированные провода. Провода СИП охлаждаются воздухом менее эффективно, поскольку имеют изоляцию и скручены в жгут.

Провода с изоляцией из сшитого полиэтилена в 1,15 — 1,2 раза дороже проводов с изоляцией из термопластичного полиэтилена. Однако, как видно из табл. 2 и 3, СИП с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют в 1,3 — 1,4 раза большую пропускную способность, чем провода такого же сечения с изоляцией из термопластичного полиэтилена. Очевидно, что выбор сечения СИП следует проводить на основе технико-экономического сравнения вариантов с различной изоляцией.

Рассмотрим конкретный пример выбора сечения СИП по расчетному току Iрасч = 140 А.

В соответствии с исходными данными табл. 2 можно принять два варианта СИП:

СИП-1А 3×50 + 1×70, I доп = 140 А; изоляция — термопластичный полиэтилен;

СИП-2А 3×35 + 1×50, I доп = 160 А; изоляция — сшитый полиэтилен.

Очевидно, что экономически целесообразно принять СИП-2А 3×35 + 1×50 с изоляцией из сшитого полиэтилена:

Таким образом, фактически осуществляется замена провода СИП-1А на провод СИП-2А меньшего сечения и меньшей стоимости. Благодаря этой замене:

уменьшается масса провода;

уменьшаются габариты провода и соответственно снижаются гололедно-ветровые нагрузки на провод;

увеличивается срок службы ВЛИ, так как сшитый полиэтилен долговечнее термопластичного полиэтилена.

Технические параметры провода СИПн-4 соответствуют параметрам провода СИП-4. Провод СИПн-4 с изоляцией, не распространяющей горение, следует применять в условиях с повышенными требованиями по пожарной безопасности:

для вводов в жилые дома и промышленные постройки;

при прокладке по стенам домов и зданий;

в зонах с повышенной пожарной опасностью.

Если выбор провода СИПн-4 определяется исходя из требований пожарной безопасности, то выбор между проводами марки СИП-4 и СИПс-4 производится технико-экономическим сравнением вариантов.

Для проверки сечений на термическую стойкость при токах КЗ в табл. 2 и 3 приведены допустимые односекундные токи термической стойкости I к1.

При другой продолжительности КЗ допустимый ток термической стойкости определяется умножением тока I к1 на поправочный коэффициент

где t — продолжительность КЗ, с.

По условиям механической прочности на магистралях ВЛИ, линейных ответвлениях и ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 5. При проверке сечений СИП по допустимой потере напряжения необходимо знать погонные параметры провода. Омические сопротивления СИП приведены в табл. 11 и 2, индуктивные сопротивления — в табл. 6.

Табл. 5. Провода ВЛИ с минимальными сечениями (пример)

Табл. 6. Индуктивные сопротивления многожильных проводов СИП

Следует отметить, что индуктивные сопротивления неизолированных проводов ВЛИ составляют Xо = 0,3 Ом/км.

Благодаря меньшим реактивным сопротивлениям потери напряжения в линии с СИП будут меньше, чем в линии с неизолированными проводами при прочих равных условиях.

Сечения защищенных изоляцией проводов напряжением выше 1 кВ выбираются по экономической плотности тока. Выбранные сечения должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева, термической стойкости при токах КЗ, механической прочности, допустимой потере напряжения.

Допустимые температуры нагрева защищенных изоляцией проводов (СИП-3, ПЗВ, ПЗВГ) приведены в табл. 1, электрические параметры этих проводов — в табл. 7 и 8.

Сечения защищенных изоляцией проводов напряжением выше 1 кВ выбираются по экономической плотности тока. Выбран- ные сечения должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева, термической стойкости при токах КЗ, механической прочности, допустимой потере напряжения.

Табл. 7. Электрические параметры проводов СИП-3

Табл. 8. Электрические параметры проводов ПЗВ и ПЗВГ

Табл. 9. Провода BЛЗ с минимальными сечениями (пример)

Сечения защищенных изоляцией проводов напряжением выше 1 кВ выбираются по экономической плотности тока. Выбранные сечения должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева, термической стойкости при токах КЗ, механической прочности, допустимой потере напряжения.

Допустимые длительные токи защищенных изоляцией проводов выше, чем неизолированных проводов. Это объясняется хорошими условиями охлаждения одножильных изолированных проводов, а также более благоприятными условиями работы контактных соединений по сравнению с контактными соединениями неизолированных проводов. На ВЛИ и ВЛЗ все контактные соединения герметизируются.

Термическая стойкость изолированных проводов напряжением выше 1 кВ проверяется так же, как изолированных проводов напряжением до 1 кВ.

По условиям механической прочности на ВЛЗ следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 9.

Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел.

Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Но зато есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Ножницы секторные НС-100 КВТ 53808 для резки кабеля

Секторные кабельные ножницы НС-100 КВТ предназначены для резки силового бронированного кабеля диаметром не больше 100 мм. Модель оснащена специальными подставками-ножками. Они обеспечивают стабильное, устойчивое положение инструмента при работе.
Ножницы секторные НС-100 КВТ имеют мощный храповый механизм. Он помогает пошагово перемещать секторное лезвие. Для удобства использования модель оснащена телескопическими ручками. Их можно зафиксировать в любом положении.
Инструмент необходимо применять только по назначению. Им нельзя резать кабель большего диаметра свыше 100 мм, а также прутки и тросы с металлическим, стальным сердечником.

Купить секторные ножницы НС-100 КВТ вы можете в интернет-магазине КВТ. Товар упакован в тканевую водозащитную сумку, имеет всю необходимую техническую документацию и паспорт. Гарантия на сервисное обслуживание – 1 год с момента приобретения.

чии. Доставка по все России!

Технические характеристики Секторных ножниц НС-100 КВТ 53808

  • Ножницы секторные кабельные используются для резки бронированного кабеля диаметром не более 100 мм.
  • Диапазон резки: кабели с ленточной броней D до 100 мм
  • Съемные ножки, обеспечивающие устойчивое положение ножниц при резке
  • Секторные лезвия специальной формы
  • Твердость лезвий HRC 48…52
  • Специальная закалка и заточка лезвий
  • Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
  • Возможность работы одной рукой
  • Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
  • Упаковка: тканевая водозащитная сумка
  • Вес: 5.90 кг
  • Длина: 520/720 мм

Документация на Секторные ножницы НС-100 КВТ

  Паспорт на НС-100 КВТ

  Отказное письмо НС-100 КВТ

Видео 53808 Секторные кабельные ножницы НС-100 КВТ

Калькулятор сечения кабелей, тока и мощности генераторов

Калькулятор сечения кабелей, мощности и тока дизельных генераторов даст четкий ответ на следующие вопросы:

  • Какой кабель выбрать для дизельного генератора по мощности? Как выбрать кабель для ИБП?
  • Какой номинал автомата защиты, щита байпаса или АВРа использовать для генератора или для ИБП?
  • Как рассчитать токи дизельного генератора, ИБП или другого оборудования?

Определитесь, для какой сети считаем:

Трехфазная сеть 380/400ВОднофазная сеть 220/230В

Введите одно из имеющихся значений:

Получите результат:

Дополнительно:
Номинал автомата защиты и сечение кабеля

Расширенные настройки, только для продвинутых пользователей:

COS (ɸ), он же коэффициент мощности 0.80.91.0

Напряжение сети – 230В/400В220В/380В

Минимальное значение силы тока в нашем калькуляторе – 10А. Для этого значения сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 16А
Для генераторов — АВР 16А. 
Для ИБП — щит байпаса 16А.
  

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х4,0 или алюминий  АВБШв 4х6,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х1,5 или алюминий АВВГнг(А) 4х2,5


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 16А
Для генераторов — АВР 16А. 
Для ИБП — щит байпаса 16А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х4,0 или алюминий  АВБШв 4х6,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х1,5 или алюминий АВВГнг(А) 4х2,5


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 32А
Для генераторов — АВР 32А. 
Для ИБП — щит байпаса 32А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х6,0 или алюминий  АВБШв 4х16,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х4,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х6,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 63А
Для генераторов — АВР 63А. 
Для ИБП — щит байпаса 63А.⁠

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х10,0 или алюминий  АВБШв 4х25,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х10,0или алюминий АВВГнг(А) 4х25,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 80А
Для генераторов — АВР 80А. 
Для ИБП — щит байпаса 80А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х16,0 или алюминий  АВБШв 4х35,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х10,0или алюминий АВВГнг(А) 4х35,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 100А
Для генераторов — АВР 100А. 
Для ИБП — щит байпаса 100А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х16,0 или алюминий  АВБШв 4х50,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х16,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х50,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 125А
Для генераторов — АВР 125А. 
Для ИБП — щит байпаса 125А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х25,0 или алюминий  АВБШв 4х70,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х25,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х70,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 160А
Для генераторов — АВР 160А. 
Для ИБП — щит байпаса 160А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х35,0 или алюминий АВБШв 4х120,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х35,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х120,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 200А
Для генераторов — АВР 200А. 
Для ИБП — щит байпаса 200А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х50,0 или алюминий АВБШв 4х150,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х50,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х150,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 250А
Для генераторов — АВР 250А. 
Для ИБП — щит байпаса 250А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х70,0 или алюминий  АВБШв 4х240,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х70,0 или алюминий АВВГнг(А) 4х240,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 400А
Для генераторов — АВР 400А. 
Для ИБП — щит байпаса 400А.

Кабель для улицы: медь ВБШв 4х150,0 или 2 шт. алюминий АВБШв 4х150,0
Для помещения: медь ВВГнг(А) 4х120,0 или 2 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х150,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 630А
Для генераторов — АВР 630А. 
Для ИБП — щит байпаса 630А.

Кабель для улицы: 2 шт. медь ВБШв 4х95,0 или 3 шт. алюминий АВБШв 4х150,0
Для помещения: 2 шт. медь ВВГнг(А) 4х95,0 или 3 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х150,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 800А
Для генераторов — АВР 800А. 
Для ИБП — щит байпаса 800А.⁠

Кабель для улицы: 3 шт. медь ВБШв 4х120,0 или 4 шт. алюминий  АВБШв 4х150,0
Для помещения: 3 шт. медь ВВГнг(А) 4х120,0 или 4 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х150,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 1000А
Для генераторов — АВР 1000А. 
Для ИБП — щит байпаса 1000А.

Кабель для улицы: 2 шт. медь ВБШв 4х185,0 или 4 шт. алюминий АВБШв 4х240,0
Для помещения: 2 шт. медь ВВГнг(А) 4х185,0 или 4 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х240,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 1250А
Для генераторов — АВР 1250А. 
Для ИБП — щит байпаса 1250А.

Кабель для улицы: 4 шт. медь ВБШв 4х120,0 или 5 шт. алюминий АВБШв 4х240,0
Для помещения: 4 шт. медь ВВГнг(А) 4х120,0 или 5 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х240,0


Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 1600А.
Для генераторов — АВР 1600А.
Для ИБП — щит байпаса 1600А.

Кабель для улицы: 4 шт. медь ВБШв 4х150,0 или 6 шт. алюминий АВБШв 4х240,0
Для помещения: 4 шт. медь ВВГнг(А) 4х150,0 или 6 шт. алюминий АВВГнг(А) 4х240,0


Для таких высоких значений сервисная служба МОТОТЕХ настоятельно рекомендует рассчитывать кабели (шинопроводы) и автоматы защиты (силовые выключатели) только по результатам проектных изысканий.

Минимальное значение силы тока в нашем калькуляторе – 16А. Для этого значения сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 16А (с запасом)

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х10,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 или алюминий АВВГнг(А) 2х6,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 16А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х10,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 или алюминий АВВГнг(А) 2х6,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 32А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х35,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х6,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х16,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 63А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х16,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х50,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х25,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 80А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х25,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х70,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х16,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х35,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 100А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х35,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х70,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х25,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х35,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 125А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х50,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х95,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х25,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х50,0

Для этих параметров сервисная служба МОТОТЕХ рекомендует:
Автомат защиты 160А

Кабель для улицы: медь ВВГ-Пнг(А) 2х70,0 или алюминий АВБШвнг(А) 2х120,0
Для помещения: медь ВВГ-Пнг(А) 2х35,0 или алюминий АВВГнг(А) 2х70,0

Для таких высоких значений сервисная служба МОТОТЕХ настоятельно рекомендует рассчитывать кабели (шинопроводы) и автоматы защиты (силовые выключатели) только по результатам проектных изысканий.

Данные по кабелям даны с небольшим запасом, так как мы из практического опыта знаем, какого качества иногда бывают даже ГОСТовские кабеля.

Обратитесь в нашу сервисную службу, если вам необходим монтаж генератора.

Кабельный калькулятор сечения. Виды кабелей сип, сечение и конструктивные особенности

Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел. Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Но зато есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка


Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

Сечение СИП напряжение 380В напряжение 220В
СИП 4х16 38 кВт 66 кВт
СИП 4х25 50 кВт 85 кВт
СИП 4х35 60 кВт 105 кВт
СИП 4х50 74 кВт 128 кВт
СИП 4х70 91 кВт 158 кВт
СИП 4х95 114 кВт 198 кВт
СИП 4х120 129 кВт 225 кВт
СИП 4х150 144 кВт 250 кВт
СИП 4х185 166 кВт 288 кВт
СИП 4х240 195 кВт 340 кВт

Методика расчета

Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. И далее самое главное, на сколько надо умножать эти 100А — на 220 или 380? Тут надо посмотреть с точки зрения потребителей которые будут подключены к сипу. Если это обычный жилой дом, то трехфазных приборов не так уж много (ну единственное это индукционная плита или электродуховка приходит на ум, хотя они по сути своей 220В), если это какая то ремонтная мастреская, то трехфазного оборудования уже побольше (подъемники, сварка, компрессора).

В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.

Сегодня для прокладки воздушных электрических линий вместо нескольких разделённых друг от друга голых алюминиевых проводов, прикрученных к изоляторам, используют провод СИП (Самонесущий Изолированный Провод ). СИП представляет собой один или жгут из нескольких изолированных проводов, который крепится к опорам специальными креплениями за одну или за все жилы одновременно (в зависимости от его разновидности).

Разновидности СИП

СИП имеет несколько разновидностей:


  • СИП-1 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

  • СИП-1А — то же, что и СИП-1, но все жилы заизолированы

  • СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

  • СИП-2А — то же, что и СИП-2, но все жилы заизолированы.

  • СИП-3 — одножильный провод. Жила выполнена из уплотнённого сплава или уплотнённой сталеалюминевой конструкции проволок. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.

  • СИП-4 — все жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущей жилы. Крепится за все жилы одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.

  • СИП-5 — то же, что и СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.

Выбор разновидности СИП для СНТ

Для прокладки воздушных линий в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.

Недостатки других типов СИП:


  • У СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при её обрыве возможно присутствие опасного для людей потенциала.

  • У СИП-1, СИП-1А и СИП-4 менее прочная изоляция.

  • СИП-3 предназначен для напряжений свыше 1000 вольт. Кроме того, это одиночный провод, его не сворачивают в жгут.

  • СИП-4 и СИП-5 могут применяться только для отводов к домам. Из-за отсутствия упрочнённой несущей жилы могут растягиваться со временем.

СИП-2А может иметь в своём жгуте жилы как одного, так и разных сечений. Как правило, при сечениях фазных жил до 70 кв.мм. несущая нулевая жила для прочности делается большего сечения, чем фазные, а свыше 95 кв.мм. — меньшего, потому что прочности уже хватает, а электрически (при равномерном распределении нагрузки между фазами ) нулевая жила нагрузки практически не несёт. Также распространены жгуты с жилами одинакового сечения. Жилы освещения, если таковые присутствуют в жгуте, делают сечением 16 или 25 кв.мм.

Расчёт сечения фазных жил СИП

При расчёте сечения фазных проводов следует учитывать не только максимальный ток, который они могут держать, а ещё и падение напряжения на конце линии, которое не должно превышать 5% при максимальной нагрузке. При расстояниях свыше 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом. Провод ещё держит нагрузку, но до конца провода доходит слишком низкое напряжение.

Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина магистральной линии 340 метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств — 72 кВт. Требуется подобрать соответствующий СИП. Для этого вычислим максимальный ток, который может протекать в проводах:

Вычислим максимальную мощность, приходящуюся на 1 фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.

Вычислим максимальный ток одной фазы. На выходе из трансформатора по стандарту 230 В. При подсчёте учитываем также емкостную и индуктивную нагрузку от бытовых приборов, используя косинус фи = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А

Итак, провод должен держать 110 А. Смотрим технические характеристики СИП для разных сечений, и видим, что 110 А вполне выдержит СИП с сечением фазных жил 25 кв.мм.

Казалось бы, что ещё нужно? Но не всё так просто. У нас линия длиной 340 метров, а любой провод имеет своё собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам, падение напряжения на максимальной нагрузке в конце линии не должно превышать 5%. Посчитаем падение напряжения для нашего случая с жилами 25 кв.мм.

Рассчитаем сопротивление 350 м провода сечением 25 кв.мм.:

Удельное сопротивление алюминия в СИП — 0,0000000287 ом·м.
Сечение провода — 0,000025 кв.м.
Удельное сопротивление провода 25 кв.мм = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 ом·м
Сопротивление 350 метров провода сечением 25 кв.мм. = 0,001148 * 350 = 0,4018 ом

Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:

Выведем удобную для расчёта формулу.

и подставив в последнюю формулу значения, рассчитаем сопротивление нагрузки:
230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2,094 ом

Рассчитаем полное сопротивление всей цепи, сложив оба полученных выше сопротивления:

0,4018 ом + 2,094 ом = 2,4958 ом

Рассчитаем максимальный ток в проводе, который может возникнуть, исходя из полного сопротивления цепи:

230 В / 2,4958 ом = 92,1564 А

Рассчитаем падение напряжения в проводе, перемножив максимально возможный ток и сопротивление провода:

92,1564 А * 0,4018 ом = 37 В

Падение напряжения в проводе в 37 вольт — это 16% от исходного напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5%. Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке окажется всего 230 — 37 = 193 вольта вместо допустимых 230 — 5% = 218,5. Поэтому сечение жил надо увеличивать.

Для рассматриваемого нами случая подойдёт сечение фазных жил 95 кв.мм. Это существенно больше, чем необходимо по току, но при максимальной нагрузке на конце линии такое сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от исходного напряжения, что вписывается в допуск.

Таким образом, нам для линии 350 метров и нагрузки по 24 кВт на фазу, необходим СИП-2А сечением фазных жил 95 кв.мм.

Замечу, что при неравномерной нагрузке на фазы усиливается ток по нулевому проводнику, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его следует включить в расчёт (например, увеличить расчётную длину провода, скажем, в полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ живёт 1-2 человека, отапливающихся электрообогревателями, которые сидят на 1, или пусть даже на 2 фазах) может возникнуть перекос фаз на самом трансформаторе. В этом случае напряжение на нагруженных фазах падает ещё больше, а на не нагруженной — возрастает. Поэтому в идеале таким потребителям следует ставить трёхфазный ввод, и включать разные обогреватели в разные фазы.

P.S.:
Расчёт однофазной линии производится аналогично трёхфазной, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, поскольку в однофазной линии нулевая жила нагружена одинаково с фазной.

Основным предназначением кабелей СИП является передача электроэнергии по воздушным линиям. Кабель активно используется при отводе электроэнергии от основных магистралей к жилым и хозяйственным сооружениям, при строительстве осветительных сетей на улицах населенных пунктов.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Конструкция СИП

Фазные алюминиевые провода покрыты светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета. Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге и ультрафиолетовым солнечным лучам, которые разрушают резиновую или обычную полимерную изоляцию.

Провода скручиваются в жгут вокруг нулевой алюминиевой жилы, в центре которой стальной провод. Сердечник нулевой жилы является несущей основой всего кабеля. Некоторые конструкции кабелей СИП с малым сечением и небольшим количеством жил имеют легкий вес, т. к. в этих видах отсутствует стальная жила. СИП расшифровывается как самонесущий изолированный провод.

Виды и строение

Производится пять основных типов СИП проводов:

  1. СИП-1 включает в себя три фазы, каждая из которых скручена в жгут из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава. Провода четвертой нулевой жилы скручиваются вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопластиком, устойчивым к ультрафиолетовым лучам. На марке кабеля СИП-1А нулевой провод, как и фазные жилы, в изолированной оболочке. Такие кабели выдерживают продолжительное время нагрева при 70°С.


Конструкция кабеля СИП-1, СИП-1А

  1. СИП-2 и СИП-2А имеют аналогичную СИП-1 и 1А конструкцию, разница лишь в изоляционной оболочке. Изоляцией служит «сшитый полиэтилен» – соединение полиэтилена на молекулярном уровне в сетку с широкими ячейками с трехмерными поперечными связями. Такая структура изоляции намного прочнее к механическим воздействиям и выдерживает более низкие и высокие температуры при длительном воздействии (до 90°С). Это позволяет использовать такую марку СИП кабеля в холодных климатических условиях при больших нагрузках. Максимальное напряжение передаваемой электроэнергии до 1Кв.


  1. СИП-3 – одножильный кабель со стальным сердечником, вокруг которого свиты провода из алюминиевого сплава AlMgSi. Изоляционная оболочка из «сшитого полиэтилена» позволяет использовать СИП-3 для строительства воздушных линий передачи электроэнергии с напряжением до 20 кВ. Рабочая температура кабеля 70°С, его можно эксплуатировать длительное время при температурах в диапазоне от минус 20°С до + 90°С. Такие характеристики позволяют использовать СИП-3 в различных климатических условиях: при умеренном климате, холодном или в тропиках.


Внутреннее устройство кабеля СИП-3

  1. СИП-4 и СИП-4Н не имеют нулевого провода со стальным стержнем, они состоят из парных жил. Буква Н указывает, что провода в жиле из алюминиевого сплава. ПВХ изоляция устойчива к ультрафиолетовому облучению.


Конструкция самонесущего изолированного провода СИП-4

  1. СИП-5 и СИП-5Н – две жилы имеют аналогичную структуру с СИП-4 и СИП-4Н, отличие в изоляционной оболочке. Технология сшитого полиэтилена позволяет увеличить время эксплуатации при максимально допустимой температуре на 30 процентов. ЛЭП с использованием СИП-5 применяют в холодном и умеренном климате, передавая электроэнергию с напряжением до 2,5 кВ.


Внутреннее устройство самонесущего изолированного провода СИП-5

В зависимости от условий эксплуатации и нагрузки потребляемой электроэнергии выбирают марку и сечение СИП кабеля.

Выбор сечения СИП

Выбор и расчет сечения проводов СИП для подключения различных объектов потребления производится по классической методике. Складываются максимальные потребляемые мощности электроустановок, расчет токовой нагрузки осуществляется по формуле:

I = P\U√³, где

— P – суммарная потребляемая мощность;

— I – максимальный потребляемый ток;

— U – напряжение в сети.

Руководствуясь значением максимального тока, по заранее просчитанным таблицам следует выбрать необходимое сечение СИП проводов.

Параметры наиболее используемых кабелей СИП для подключения зданий от основных магистралей линий электропередач (СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А)

Сечение в мм и количество жил Сопро-
тивле-
ние фаз
в Ом
на 1км
Максимально
допустимый
ток фазы с
термоплас-
тиковой изо-
ляцией
Максимально допустимый ток фазы со сшитым полиэти-
леном
Ток короткого
замыкания в
кА при продол-жительности 1с
1х16+1х25 1.91 75 105 1
2х16 1.91 75 105 1
2х25 1.2 100 135 1.6
3х16 1.91 70 100 1
3х25 1.2 95 130 1.6
3х16+1х25 1.91 70 100 1
3х25+1х35 1.2 95 130 1.6
3х120 +1х95 0.25 250 340 5.9
3х95+1х95 0.32 220 300 5.2
3х95+1х70 0.32 220 300 5.2
3х50+1х95 0.44 180 240 4.5
3х70+1х70 0.44 180 240 4.5
3х50+1х70 0.64 140 195 3.2
3х50+1х50 0.64 140 195 3.2
3х35+1х50 0.87 115 160 2.3
3х25+1х35 1.2 95 130 1.6
3х16+1х25 1.91 70 100 1
4х16+1х25 1.91 70 100 1
4х25+1х35 1.2 95 130 1.2

При выборе сечения и марки СИП проводов важно учитывать не только максимальную токовую нагрузку, но и температуру, время, в течение которого можно эксплуатировать кабель в экстремальных условиях. Обычно допустимая продолжительность составляет от 4000 до 5000 часов.

Максимальная температура для проводов

Выбирая марку СИП кабеля и его сечение по нагреву, обязательно нужно учитывать тип изоляции: сшитый полиэтилен или термопластик. С учетом потерь напряжения, термической стойкости при коротком замыкании, механической прочности, при недостаточной величине одного из параметров выбирается кабель с большим сечением.

При эксплуатации СИП кабеля перегрузки допустимы до 8 часов в сутки, 100 часов в год и не более 1000 часов за весь период работы. Чаще всего для подключения жилых домов или хозяйственных объектов применяют СИП-2А, это объясняется некоторыми недостатками остальных моделей кабеля:

  • на СИП-1 и СИП-2 нулевая жила не изолирована, при обрыве на ней может быть наведенный, опасный для человека потенциал;
  • СИП-1(А), СИП-4 имеет непрочную изоляцию;
  • СИП-3 используется только при напряжениях выше 1000В, это одиночный провод;
  • СИП-4 или СИП-5 не имеют центральной несущей жилы, поэтому могут применяться только на коротких расстояниях, на больших интервалах кабель растягивается и провисает.

Из вышеприведенной таблицы видно, что кабель СИП-2А может быть с одинаковым или разным сечением жил. Обычно при сечении фазных жил 70 кв./мм, нулевая жила для прочности делается 95мм/кв. При большем сечении фаз несущую фазу не увеличивают, механической прочности вполне хватает. При равномерном распределении электроэнергии по фазам, нулевая жила электрической и тепловой нагрузки практически не испытывает. Для осветительных сетей обычно используют кабели с сечением жил 16 или 25 кв./мм.

Пример расчета

Пример расчета сечения СИП кабеля для подключения объекта с суммарной мощностью электроприборов 72 Вт, на расстоянии от основной магистрали электроэнергии 340 м. Опоры для подвески СИП кабеля надо разместить с промежутками не более 50 м, это существенно снизит механическую нагрузку на провода. Следует рассчитать максимальный ток для трехфазной цепи при включении всех электроприборов. При условии, что нагрузка будет распределяться равномерно между фазами, на одну фазу придется:

72 кВт / 3 = 24 кВт.

Максимальный ток на одной фазе с учетом индуктивной и емкостной нагрузки электроприборов (коэффициент cos fi = 0.95) составит:

24 кВт / (230V* 0,95) = 110A.

По таблице выбирается СИП кабель с сечением 25 А, однако, учитывая длину кабеля 340 м, надо принимать во внимание потери напряжения, которые должны составлять не более 5%. Для удобства подсчета, длину кабеля округляют до 350 м:

  • в СИП удельное сопротивление алюминия 0,0000000287 ом/м;
  • сопротивление провода будет Rпр. = (0,0000000287 / 0,000025) Ом/м * 350 м = 0,4 Ом;
  • сопротивление нагрузки для 24 кВт. Rн = U 2 * cos fi: P = 230 2 * 0,95 / 24кВт = 2,094 Ом;
  • полное сопротивление – Rполн. = 0,40 Ом. + 2,094 Ом. = 2,5 Ом.

Исходя из расчетных данных, максимальный ток в фазной жиле будет:

I = U / R = 230V: 2,5 Om = 92 А

Падение напряжения равно I max * Rпр. = 93А * 0,4 Ом = 37V.

37 Вольт составляет 16 процентов от сетевого напряжения U = 230В, это больше, чем допустимые 5%. По расчетам, подходит СИП с сечением 95 кв./мм. Потери при таком проводе 11 В, это составляет 4,7%. При расчете однофазной линии общую мощность не делят на 3, длину кабеля умножают на 2.

Монтаж. Видео

Советы по монтажу провода СИП к дому представлены в этом видео.

Можно сделать вывод, что СИП кабели имеют целый ряд преимуществ по отношению к старым моделям алюминиевого кабеля, не имеющего изоляции. Кабель надежно защищен от короткого замыкания при прокладке в ветвях деревьев и других сложных условиях эксплуатации. Его можно прокладывать на стенах зданий, сооружений, вдоль ограждений, при этом не требуется высокая квалификация работников. Отсутствие специальных опор и изоляторов снижает время и затраты на монтаж. Благодаря изоляции и другим конструктивным особенностям сфера применения СИП кабелей существенно расширилась.

Расчет нагрузки на кабель ВБбШв — Статьи

Чтобы не ошибиться при выборе кабеля, необходимо правильно рассчитать нагрузку, которая будет к нему подключаться в процессе эксплуатации. При этом следует учитывать не только фактически имеющиеся потребители, но и те, которые могут быть установлены в дальнейшем. Корректный расчет позволит избежать лишних расходов.

Каждый электроприбор имеет свою потребляемую мощность, которая указана в паспорте или на специальной табличке, прикрепленной к корпусу. У некоторых устройств этот показатель отштампован прямо на пластике. Поэтому нужно просто взять ручку и переписать соответствующие значения в ватах (обозначение «Вт», «W»). Не забудьте про люстры, бра, встраиваемые светильники, вентиляторы в вытяжке санузла и т.д. После того, как учтены все имеющиеся приборы, подумайте о тех, которые возможно еще будут установлены, и также добавьте их в список. Найдите общую сумму.

Допустим, получилось значение 20 000 Вт. Для жилых помещений расчет ведется на однофазную схему электроснабжения (напряжение 220 В). Разумеется, что все потребители одновременно не работают. Поэтому полученную мощность следует умножить на поправочный коэффициент. В большинстве случаев он принимается равным 0,7 (т.е. одновременно будет включено максимум 70% имеющихся потребителей электроэнергии). Таким образом, пиковая потребляемая мощность составит 14 000 Вт.

Далее нам следует определить максимальный ток, который будет протекать по кабелю в режиме пиковой нагрузки. Для этого следует полученную мощность (14 000 Вт) разделить на номинальное напряжение (220 В). Мы получаем значение 63,63 А. Его можно использовать при выборе устройства защиты сети, который будет устанавливаться на вводе в дом или квартиру.

 

Полученные значения пиковой мощности и тока потребуются для определения необходимого сечения кабеля. Оно берется из таблицы. При этом обязательно необходимо учитывать тип проводки (открытая или закрытая) и материал, из которого изготовлены жилы (в нашем случае, для кабеля ВБбШв, это медь). Находим требуемое сечение кабеля:

Открытая проводкаСечение кабеля, ммЗакрытая проводка
МедьАлюминийМедьАлюминий
Ток АМощность кВтТок АМощность кВтТок АМощность кВтТок АМощность кВт
220 в380 в220 в380 в220 в380 в220 в380 в
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
17 3,7 6,4 1,0 14 3,0 5,3
23 5,0 8,7 1,5 15 3,3 5,7
26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 2,0 19 4,1 7,2 14 3,0 5,3
30 6,6 11 24 5,2 9,1 2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6.0
41 9,0 15 32 7,0 12 4,0 27 5,9 10 21 4,6 7,9
50 11 19 39 8,5 14 6,0 34 7,4 12 26 5,7 9,8
80 17 30 60 13 22 10 50 11 19 38 8,3 14
100 22 38 75 16 28 16 80 17 30 55 12 20
140 30 53 105 23 39 25 100 22 38 65 14 24
170 37 64 130 28 49 35 135 29 51 75 16 28

Для приведенного примера при открытой проводке подходит кабель ВБбШв сечением 10 мм.кв., при закрытой – 16 мм.кв.

Конечно, данный расчет является упрощенным. Он вполне подходит для случаев, когда выбирается кабель подключения электроснабжения квартиры или частного дома. Сложные системы требуют более глубокого расчета с применением специальных таблиц и профессионального программного обеспече

Электродвигатели

— максимальный размер и длина кабеля в зависимости от мощности

(HK) 0 05 9001 9
Электрический мотор мощности Максимальный кабель длины (м, футов)
(кВт) (HK) 30 (98) 50 (164 )
100 (328)
Сечение кабеля (мм 2 )
0,68 1,5 1,5 1,5
1 1,36 1,5 1,5 1,5
1,5 2,04 1,5 1,5 1,5
2 2 2.76 1.5 2.5 4
2,5 3.4 1.5 2,5 4
3 4.08 2,5 2,5 6
3.5 4,78 2.5 4 6
4 5,44 2.5 4 6
4.5 6,12 4 4 10
5 6,80 4 4 10
6 8,16 6 6 10
7 9.52 10 10 16
8 10,9 10 10 16
9 12,2 10 10 16
10 13.6 16 16 16 16
12
12 16.3 16 16 16
14 19.0 16 16 25
16 21,8 16 16 25
18 24,5 25 25 35
20 27.2 25 25 25 35
22 29.9 25 25 25 35
24 32.6 35 35 35
26 35,4 35 35 35
28 38,1 35 35 50
30 40.8 35 35 35 50
35 47.6 47.6 50 50 50
40 54.4 70 70 70
45 61,2 70 70 70
50 68 70 70 70
55 74.8 70 70 70 70 70
60017
60017
60 81,6 95 95 95
65 88.4 120 120 120
70 95,2 120 120 120
75 102 150 120 150
80 109 150 150 150
85 116 185 150 185
90 122 185 185 185
95 129 185 185 185 185
100
100 136 240 240 240
240

Однофазные моторы из нержавеющей стали, 10-100 кВт, кабельная кабельная корпорация


О компании

год создания2007

правовой статус фирмы индивидуально — владельца

Природа бизнесЭксипортора

Количество сотрудников 9000 человек

IndiaMart Участник СЕМЬЯ

GST33ALPPS6667P1ZY

Import Export Code (МЭК) 04070 *****

экспорт в Оман, Уганду, Катар, Судан, Ботсвану

Мы, Power Cable Corporation, , начали свою деятельность в 1994 году
, , как один из знаменитых торговцев, экспортеров, поставщиков и дистрибьюторов расширенного диапазона Промышленных двигателей.Ассортимент нашей продукции включает вакуумные выключатели, кольцевые главные блоки, распределительные устройства RMU, распределительные устройства с элегазовой изоляцией, газовые автоматические выключатели, элегазовые выключатели, разъединители, разъединители с центральным разрывом, вакуумные прерыватели, вакуумные контакторы, соединительные комплекты Raychem, комплекты заделки Raychem для помещений Комплекты для заделки на открытом воздухе, комплекты для заделки сверхвысокого напряжения, разрядники для защиты от перенапряжения, разрядники для защиты от перенапряжения, компенсационные кабели, кабели управления, горный кабель, одобренный DGMS, резиновый кабель EPR/PCP, оптоволоконные кабели, оптоволоконные кабели, гибкие кабели FRLS, резиновые кабели, экранированные гибкие кабели , Специальные кабели, телефонные кабели, термопарные кабели, кабели передачи, силовые кабели HT, кабели сверхвысокого напряжения, контрольно-измерительные кабели, силовые кабели LT, кабели ПВХ, силовые кабели XLPE, силовые кабели LT FRLS, электроды заземления, электрические защитные перчатки, резиновые коврики с электроизоляцией , ограничитель напряжения в оболочке, генераторы переменного тока, крытые проводники, медные бронированные кабели Polycab, кабели пожаротушения, медные провода FRLS из ПВХ, экранированные бронированные кабели FRLS, морские кабели.огнестойкие двигатели, взрывозащищенные двигатели, двигатели ie2, двигатели ie3, однофазные двигатели, большие двигатели постоянного тока и т. д.
, которые представлены в различных спецификациях для удовлетворения разнообразных требований клиентов. Кроме того, мы предоставляем руководства пользователя в качестве послепродажного обслуживания. Мы очень заботимся о качестве, которое мы предлагаем, и чтобы не отставать от него, мы закупаем нашу продукцию у ведущих брендов рынка.
Мы создали склад мирового класса, где вся продукция хранится должным образом под наблюдением нашей эффективной команды профессионалов.Наше рабочее пространство содержит несколько машин и оборудования, которые помогают нам в транспортировке, погрузке и разгрузке всего ассортимента. Кроме того, мы проводим несколько тестов качества, чтобы проверить безупречность предлагаемой серии. Мы чрезвычайно популярны на рынке благодаря нашему выдающемуся качеству и индивидуальной упаковке. Crompton Greaves, Raychem и Polycab — имена, с которыми мы связаны.
в настоящее время мы экспортируем в Южную Африку, Непал, Шри-Ланку, Бутан, Бангладеш, Южную Корею, США, Индонезию, ОАЭ, Дубай, Катар, Кувейт, Бахрейн, Нигерию, Кению, Китай и т. д.

Видео компании

Номинальная кВА генератора в силу тока. Таблица преобразования

кВА (киловольт-ампер) — это показатель, наиболее часто используемый для оценки выходной мощности генератора.Чем выше рейтинг KVA, тем больше мощности производит генератор. Для обеспечения достаточной мощности вашего оборудования вам понадобится генератор с соответствующей мощностью кВА. Наша диаграмма номинала кВА генератора в силе тока поможет вам определить правильное преобразование кВА в кВт или амперы, которое соответствует вашим потребностям в мощности. Учитывая различные факторы, влияющие на силу тока, обратите внимание, что эта таблица предназначена для использования в качестве оценки, а не для точного расчета ваших потребностей в силе тока.

Таблица преобразования номинальной мощности генератора в силу тока 80% КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
кВ•А кВт 208 В 220 В 240 В 380 В 440 В 480В 600 В 2400В 3300В 4160В
6.3 5 17,5 16,5 15,2 9,6 8,3 7,6 6.1      
9,4 7,5 26,1 24,7 22,6 14,3 12,3 11,3 9.1      
12,5 10 34,7 33 30.1 19,2 16,6 15,1 12      
18,7 15 52 49,5 45 28,8 24,9 22,5 18      
25 20 69,5 66 60,2 38,4 33,2 30.1 24 6 4,4 3,5
31,3 25 87 82,5 75,5 48 41,5 37,8 30 7,5 5,5 4,4
37,5 30 104 99 90,3 57,6 49,8 45,2 36 9.1 6.6 5,2
50 40 139 132 120 77 66,5 60 48 12.1 8,8 7
62,5 50 173 165 152 96 83 76 61 15,1 10,9 8,7
75 60 208 198 181 115 99.5 91 72 18,1 13,1 10,5
93,8 75 261 247 226 143 123 113 90 22,6 16,4 13
100 80 278 264 240 154 133 120 96 24.1 17,6 13,9
125 100 347 330 301 192 166 150 120 30 21,8 17,5
156 125 433 413 375 240 208 188 150 38 27,3 22
187 150 520 495 450 288 249 225 180 45 33 26
219 175 608 577 527 335 289 264 211 53 38 31
250 200 694 660 601 384 332 301 241 60 44 35
312 250 866 825 751 480 415 376 300 75 55 43
375 300 1040 990 903 576 498 451 361 90 66 52
438 350 1220 1155 1053 672 581 527 422 105 77 61
500 400 1390 1320 1203 770 665 602 481 120 88 69
625 500 1735 1650 1504 960 830 752 602 150 109 87
750 600 2080 1980 1803 1150 996 902 721 180 131 104
875 700 2430 2310 2104 1344 1274 1052 842 210 153 121
1000 800 2780 2640 2405 1540 1330 1203 962 241 176 139
1125 900 3120 2970 2709 1730 1495 1354 1082 271 197 156
1250 1000 3470 3300 3009 1920 1660 1504 1202 301 218 174
1563 1250 4350 4130 3740 2400 2080 1885 1503 376 273 218
1875 1500 5205 4950 4520 2880 2490 2260 1805 452 327 261
2188 1750     5280 3350 2890 2640 2106 528 380 304
2500 2000     6020 3840 3320 3015 2405 602 436 348
2812 2250     6780 4320 3735 3400 2710 678 491 392
3125 2500     7520 4800 4160 3740 3005 752 546 435
3750 3000     9040 5760 4980 4525 3610 904 654 522
4375 3500     10550 6700 5780 5285 4220 1055 760 610
5000 4000     12040 7680 6640 6035 4810 1204 872 695

 

Запросить цену   Промышленные продукты   Подписаться на электронную почту

Расчет кВА в амперах для генераторов

Один кВА равен 1000 вольт-ампер и рассчитывается путем умножения напряжения на ампер.KVA конвертируются в AMP. Наша диаграмма КВА в амперах позволяет вам точно увидеть, в какие кВт или напряжение преобразуется данное значение кВА, чтобы вы могли безопасно и адекватно питать свой генератор, не беспокоясь о перегрузке по мощности, которая потенциально может повредить ваш генератор и подключенное к нему оборудование.

Поскольку генераторы бывают разных размеров и выходной мощности, KVA будут различаться по мощности, которую они обеспечивают. Используйте нашу удобную для чтения диаграмму силы тока генератора, чтобы помочь вам оценить, сколько энергии вам нужно для вашего оборудования.Имейте в виду, что наша таблица преобразования силы тока представляет собой коэффициент мощности 80% по сравнению с полной мощностью. Это означает, что 80% поступающей мощности совершает полезную работу.

 

Lex Products™ предлагает решения по распределению электроэнергии, необходимые для всех ваших портативных источников питания. От военного до развлекательного и всего, что между ними, Lex Products™ обладает знаниями, опытом, высококачественной продукцией и таблицами преобразования, которые помогут вам выполнить работу правильно. Свяжитесь с Lex Products™ сегодня, чтобы получить индивидуальную конфигурацию или рекомендации в соответствии с вашими потребностями в электропитании.

Провод генератора Generac мощностью 24 кВт / Продается отдельно (медь) – Ziller Electric

НАЧИНАЯ ОТ 13,03 ДОЛЛАРОВ США ЦЕНА ЗА ФУТ СНИЖАЕТСЯ ПО мере увеличения длины. ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ОБЩУЮ ЦЕНУ ПОСТАВКИ

Этот многожильный кабель включает следующие многожильные медные жилы: три #3AWG — одна #8AWG — шесть #18AWG

Это универсальный кабель со всеми проводниками, необходимыми для подключения генератора к безобрывному переключателю.Мы рекомендуем вам измерить линейное расстояние между генератором и безобрывным переключателем. Точный путь, по которому будет проложен провод. Добавьте 5 футов длины для соединений внутри генератора и безобрывного переключателя.

NEC 2017 позволяет устанавливать этот провод без кабелепровода или гибкого канала, если он не подвергается физическому повреждению. Перед установкой проконсультируйтесь с уполномоченным органом.

ПРОДАЖА ОТРЕЗАННОЙ ПРОВОЛОКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ, ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ

250-ФУТОВЫЕ ЗАКАЗЫ ОБЫЧНО ОТПРАВЛЯЮТСЯ С ЗАВОДА В ТЕЧЕНИЕ 7-10 ДНЕЙ — ЭТО НЕ ГАРАНТИЯ — МЫ НЕ МОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЛИ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ ЗАКАЗОВ НА 250-ФУТОВЫЕ ЗАКАЗЫ

Дополнительные $75.00 может взиматься плата за доставку для жилых помещений или подъемных ворот при заказе на 250 футов

Генератор 17 кВт — 24 кВт Провод генератора Generac / Технические характеристики :

Нажмите здесь, чтобы увидеть спецификацию

Наружный диаметр проволоки = 0,98 дюйма

Оболочка провода Печать Легенда
(UL) E60544 ЛОТОК ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТИП КАБЕЛЯ TC-ER-JP 3 AWG (26,7 мм2) 3/C + 8 AWG (8,37 мм2)
1/C ЗАЗЕМЛЕНИЕ THWN CONDS & 18 AWG (0,82 мм2) 6/C TFFN CONDS 600V 75C DRY/75C WET OIL RES I
СТОЙКОСТЬ К СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ПРЯМОЙ ЗАГЛУШЕННЫЙ БАЛКА PULL GENERAC P/N 1722 «последовательный отснятый материал»

Компоненты A: (3) — многожильные, мягкотянутые, оголенные медные проводники #3 AWG класса C с 40 мил (1.02 мм) тепло- и влагостойкая изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) и нейлоновая оболочка толщиной 6 мил (0,15 мм), нанесенная непосредственно на поверхность изоляции. B: (6) — Многожильные, мягкотянутые, оголенные медные проводники № 18 AWG класса K с тепло- и влагостойкой изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 15 мил (0,38 мм) и с нейлоновой оболочкой толщиной 4 мил (0,10 мм) непосредственно на поверхность изоляции. C: (1) — Многожильный, мягкотянутый, оголенный медный заземляющий провод № 8 AWG класса C с тепло- и влагостойкой изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,76 мм (0,76 мм) и оболочкой толщиной 5 мил (0,76 мм).13 мм) нейлон, нанесенный непосредственно на поверхность изоляции D: Лента майларовая связующая. E: тепло- и влагостойкая оболочка из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 80 мил (2,03 мм). Распечатать легенду (UL) E60544 ЛОТОК ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТИП КАБЕЛЯ TC-ER-JP 3 AWG (26,7 мм2) 3/C + 8 AWG (8,37 мм2) 1/C ЗАЗЕМЛЕНИЕ THWN CONDS & 18 AWG (0,82 мм2) 6/C TFFN CONDS 600V 75C СУХОЙ/75C ВЛАЖНЫЙ МАСЛОСТОЙКОСТЬ I СОПРОТИВЛЕНИЕ К СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ПРЯМОЕ ЗАГЛУШЕНИЕ БАЛКА НАТЯЖЕНИЕ GENERAC P/N TCERJP1722-250 «последовательный отснятый материал»
 
Электрические / оптические характеристики Напряжение: 600 В Технические характеристики Проводники: ASTM B 3, ASTM B 8, ASTM B174 Изоляция: ICEA S-95-658 (NEMA WC 70), ICEA S-73-532 (NEMA WC 57), UL 83 для проводов типа THWN Оболочка: ICEA S-95-658 (NEMA WC 70) ), ICEA S-73-532 (NEMA WC 57), номиналы UL 1277 UL THWN 600 В Тип UL TC-ER-JP 600 В Изоляция приемлема для использования в местах с температурой 75 °C в сухом состоянии и 75 °C во влажном состоянии.Кабель подходит для использования в кабельных лотках, воздушных или прямых установках под землей.

Ассоциируется с моделями генераторов: 7226, 7228, 7209, 7210, 70381, 70391, 7042, 7043,

Переносной блок нагрузки ASCO Avtron 2705 (100 кВт)

Портативный блок активной нагрузки ASCO Avtron 2705 (LPh200LT) обеспечивает мощность нагрузки до 100 кВт в легком, сверхкомпактном портативном корпусе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Допустимая нагрузка : До 100 кВт при 480 В переменного тока, 3 фазы, 60 Гц; 93.75 кВт при 240 В переменного тока, 3 фазы, 60 Гц. Также может использоваться при 208 В переменного тока, 3 фазы, 60 Гц — до 70 кВт. Загрузите спецификацию Derate Values ​​ниже, чтобы узнать номинальные значения емкости при других напряжениях.
  • Рабочий цикл : Рассчитан на непрерывную работу.
  • Разрешение шага нагрузки : минимум 5 кВт при 480 В переменного тока, 3 фазы; снижается при других напряжениях.
  • Элементы управления : Локальное ручное управление с помощью цифровых кнопочных переключателей SIGMA LT и светодиодных индикаторов состояния. Элементы управления включают управление включением/выключением питания с указанием состояния светодиода, выбор напряжения с состоянием светодиода, главную нагрузку с состоянием светодиода и ЛОКАЛЬНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ с состоянием светодиода.Кнопки отдельных шагов нагрузки со светодиодным индикатором состояния для каждого шага нагрузки.
  • Контрольно-измерительные приборы : Включены полностью цифровые измерения для контроля напряжения, тока, частоты и кВт.
  • Мощность управления/охлаждения : Требуется внешний источник 120 В переменного тока, 1 фаза, 60 Гц; в комплекте съемный сетевой шнур.
  • Система охлаждения : Охлаждение мощностью около 2000 кубических футов в минуту обеспечивается четырьмя встроенными охлаждающими вентиляторами.
  • Нагрузочные элементы : Используются спирально намотанные элементы Helidyne из хромового сплава, поддерживаемые керамическими изоляторами на внутренних опорах рамы.
  • Элементы безопасности : Защита от утечки охлаждающего воздуха. Предохранители для защиты от короткого замыкания.
  • Соединения нагрузки : Быстроразъемные разъемы питания кулачкового типа на задней стороне блока нагрузки (1 на фазу, 1 заземление).
  • Корпус : Внутренний корпус из толстостенной алюминированной стали с высококачественным порошковым покрытием из запекаемого полиэстера. Два подвижных и два фиксированных ролика обеспечивают легкость передвижения. Предусмотрены ручки для подъема грузового банка.

ЗАГРУЗКИ

Avtron 2705-LPh200LT Спецификация

Автрон 2705-LPh200LT Руководство

Avtron 2705-LPh200LT Снижение номинальных значений

Автрон 2705-LPh200LT Чертеж

Брошюра по системе управления SIGMA LT

Автрон 2 года гарантии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ КОНТРОЛЛЕР SIGMA LT (2705-1253838)

  • Наш контроллер Цена: $802,00
  • Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и удобной навигацией.
  • Порт USB
  • предназначен для загрузки данных и обновлений программного обеспечения.
  • Размещен в прочном и удобном корпусе промышленного класса.
  • Позволяет объединить в сеть до 25 блоков нагрузки для тестирования более высокой емкости.
  • Оператор может управлять всей цепочкой блоков нагрузки или любой отдельной единицей в цепочке.
  • Чрезвычайно быстрый и надежный протокол связи CANbus уменьшает провисание сети, которое обычно наблюдается в банках сетевой нагрузки RS232.
  • Требуется сетевой кабель Sigma LT для подключения контроллера к блоку нагрузки и для подключения каждого блока нагрузки в цепочку.
  • Пятиметровый многоконтактный сетевой кабель Sigma LT (2705-PR10333) — ДОБАВИТЬ $159,00
  • Десятиметровый многоконтактный сетевой кабель Sigma LT (2705-PR02460)- ДОБАВИТЬ $233,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


  • Транспортировочный кейс для тяжелых условий эксплуатации с четырьмя поворотными роликами (1302855) – Цену уточняйте по телефону
  • Комплект кабелей Steadypower 20 или 50 футов (для заказа см. ниже).

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

Сколько ампер может выдержать кабель 6 мм? (с примерами) – PortablePowerGuides

Вы не можете эксплуатировать электронные устройства и приборы без электрических кабелей. Но вы должны сопоставить каждое устройство с соответствующим размером кабеля. В противном случае вы перегрузите проводники, что приведет к поражению электрическим током или возгоранию.

Сколько ампер может выдержать кабель 6 мм?

Кабель 6 мм рассчитан на ток 48 ампер . Но номинальная сила тока кабеля зависит от различных факторов, включая длину кабеля и температуру окружающей среды.

Вы можете проверить 6-мм кабельные усилители в различных ситуациях!

Положение (6 мм) Ампер
Провода, заключенный в теплоизоляционной стенке 32
закрываемые в трубопроводе 34О
Обрезанных 47О
Теплоизоляция в контакте с потолком <100 мм 34A
Теплоизоляция в контакте с потолком> 100 мм 27A
Теплоизоляционный кабель не касаясь стены 35A
Термоизоляционная кабель стена 23.5A
https://www.diydoctor.org.uk/projects/cablesizes.htm

В большинстве случаев производители указывают размер кабеля на оболочке. Хотя, если ваш провод не имеет этой информации, вы можете определить размер, рассчитав диаметр. У компании Jayde Auto Cables есть таблицы, в которых указана номинальная сила тока, которую они связывают с кабелями определенных размеров.

Связанный пост:

Как проверить силу тока на 6-мм кабеле?

Если вы хотите проверить номинальную силу тока 6-миллиметровых кабелей, которые вы нашли дома, вы можете использовать токоизмерительные клещи.

Вы можете посмотреть видео ниже, в котором показано, как проверить силу тока электрических проводов с помощью амперметра. Вам не нужно разрывать цепь, чтобы определить объем электричества, проходящего через кабели.

Наиболее сложным аспектом этого процесса является определение размера кабеля. Если вы не знаете размер кабеля, вам необходимо измерить радиус провода, прежде чем вычислять радиус в квадрате и умножать на число «пи», чтобы получить диаметр.

Если вы уже знаете размер кабеля (6 мм), найдите таблицу, например, такую, которую опубликовал врач-самоучка. Используйте размер (6 мм), чтобы найти соответствующий номинальный ток в таблице.

Для чего используется кабель 6 мм?

Кабели диаметром 6 мм значительно больше и способны выдерживать силу тока 48 ампер. Поэтому вы можете доверить им управление более мощными приборами, такими как электрические души и духовки. Цель состоит в том, чтобы удерживать нагрузку ниже номинального тока кабеля.

Единица «мм» показывает толщину кабеля, которая, в свою очередь, говорит вам о величине тока, который может безопасно проходить через проводник. Вы можете разместить розетки с кабелями 2,5 мм. Для освещения можно использовать 2-жильные кабели сечением 1 мм2.

Вы не можете определить максимальную нагрузку на кабель, просто опираясь на таблицу. Многие эксперты ожидают, что кабели диаметром 6 мм рассчитаны на 48 ампер. Но точная емкость будет зависеть от таких факторов, как рабочий цикл нагрузки , температура, длина кабеля и т. д.

Вот почему вы должны оставить это решение в руках эксперта. Позвольте опытному электрику определить, подходит ли кабель диаметром 6 мм для вашей задачи. Они могут учитывать все вышеперечисленные факторы.

Размер кабеля 6 мм в зависимости от силы тока — влияет ли размер на силу тока?

Размер меняет амперы. Сила тока говорит об объеме тока, проходящего через провод. Ток будет встречать сопротивление при прохождении через провод, выделяя при этом тепло.

Если провода слишком тонкие, избыточное тепло может привести к пожару. Вот почему вы не можете позволить себе использовать неправильный размер провода. Для мощных приборов, таких как плиты и обогреватели, требуются более толстые кабели, которые могут безопасно передавать необходимое электричество, не перегреваясь и не вызывая такого большого падения напряжения, что устройства не могут работать оптимально.

В случае кабелей диаметром 6 мм не следует использовать провод диаметром 1,5 мм в ситуации, когда требуется провод диаметром 6 мм. В противном случае 1,5-мм провод может расплавиться, что приведет к возгоранию.

Выдерживает ли провод SWA 6 мм больший ток?

Защитные слои не влияют на несущую способность кабеля. Пропускная способность зависит от размера проводника, не говоря уже о таких факторах, как температура. За исключением некоторых исключений, разница в силе тока, которую вызывает броня, незначительна.

Вы обычно используете провод SWA в электросети. Он может выдерживать суровые условия, поскольку имеет дополнительные защитные слои.По этой причине люди используют его в экстремальных условиях. Кабель SWA идеально подходит для подземных применений.

Макс. 6 мм против минимального тока Кабель

6 мм может безопасно выдерживать 48 ампер. Вы не можете определить максимальную пропускную способность кабеля без учета других факторов, включая длину проводников, температуру окружающей среды и нагрузку.

Где вы собираетесь прокладывать кабель? Вы спрячете его за несколькими слоями изоляции? Если это так, вы должны ограничить объем тока, который он будет нести, потому что он не может эффективно рассеивать тепло, которое он генерирует.

Что насчет прибора? Вы хотите, чтобы кабель 6 мм приводил в действие устройство с двигателем, электрические требования которого увеличиваются в три или четыре раза при каждом запуске?

Даже если кабель соответствует требованиям этого устройства, устройство все равно может перегружать кабель при каждом запуске. Таким образом, вы не можете назначить кабели 6 мм для любого случайного приложения.

Вы должны проконсультироваться с экспертом, который может принять во внимание все эти факторы, прежде чем определять максимальную силу тока, которую может выдержать 6-миллиметровый кабель.

Сколько ватт может потреблять кабель диаметром 6 мм?
кабель Размер Ампер Вольт Ватт
6мм 48А 120 5760W
6мм 48А 240 11520W

Единицы мощность и напряжение взаимосвязаны. Вы должны умножить вольты на амперы, чтобы получить ватты. Если у вас нет напряжения и силы тока, вы не сможете найти мощность кабеля 6 мм.

Большинство людей не учитывает мощность. Они имеют тенденцию подчеркивать номинал усилителя. Если ваш прибор имеет мощность в ваттах, и вы хотите знать, может ли он работать с кабелем определенного размера, ваш электрик предложит вам преобразовать мощность в силу тока, прежде чем сравнивать ее с номиналом провода.

Если вы можете преобразовать мощность в силу тока, это становится простым вопросом использования одной из тысяч онлайн-таблиц, показывающих номинальные значения усилителей, подключенных к каждому размеру кабеля.

Вы также можете поэкспериментировать с многочисленными онлайн-калькуляторами, но большинство из них вам не помогут. Да, они рассчитают вам мощность, но только если вы предоставите напряжение.

Опять же, эти расчеты проще доверить электрику. В противном случае неправильное устройство может легко пережать ваш 6-миллиметровый кабель, что приведет к возгоранию.

Могу ли я подключить душ мощностью 10,5 кВт по кабелю 6 мм?

Кабель 6 мм на 120 В и 220 В, 5,76 кВт и 10.56кВт соответственно. Таким образом, кабель 6 мм с напряжением 120 В не может обеспечить работу душа мощностью 10,5 кВт, в то время как кабель диаметром 6 мм с напряжением 220 В может обеспечить работу душа мощностью 10,5 кВт.

Могу ли я подключить душ мощностью 8,5 кВт по кабелю 6 мм?

Можно подключить душ 8,5кВт с кабелем 6мм 220в.

Подходит ли кабель 6 мм для душа мощностью 9,5 кВт?

Вы можете подключить душ мощностью 9,5 кВт с кабелем 6 мм на 220 В.

Сколько ампер может выдержать кабель 6 мм 12 В?

Среднестатистический потребитель обращает внимание на калибр, а не на диаметр.Кабели диаметром 6 мм соответствуют примерно 10AWG. Провод 10 калибра может нести примерно 30А при 12В.

Но в большинстве случаев точная сила тока зависит от приложения. Вы можете посмотреть на пределы силы тока, установленные в таблицах проводов, но они не учитывают конкретные факторы, такие как температура и рабочий цикл нагрузки.

Также стоит отметить, что 12 вольт — это очень мало, настолько, что падение напряжения будет проблемой. Таблицы проводов актуальны только при достижении 120 В.

Они не могут помочь вам с 12 В, потому что падение напряжения представляет собой серьезную проблему. Например, номинал 30 А имеет смысл для провода 10 калибра, но не для провода длиной 50 футов.

Для определения падения напряжения необходимо использовать таблицы и расчеты, подобные опубликованным RPC. Если вы знаете падение напряжения, вы можете определить подходящий размер кабеля для вашего приложения.

Если вы слепо доверяете таблицам, вы можете заключить, что 6-миллиметровый кабель 12 В может работать с 50 амперами, к которому пришли части каравана.Хотя они также указали, что 50 ампер — это проблема для 6-миллиметрового кабеля 12 В.

Кабель 6 мм Номинал тока 240 В

Провод диаметром 6 мм (10AWG) рассчитан на ток 30 А при напряжении 220 В.

Разница между 220 и 240В незначительна. Кроме того, кабель 10AWG соответствует примерно 6 мм.

Однако необходимо учитывать и другие факторы, такие как материал, температура, расстояние, нагрузка и т. д.

Кабель 6 мм по сравнению с MCB

7 MCB AMP 6mm кабель 32 AMP выдержки 40 AMP выдержки 45 AMP выдерживают

Вы можете использовать кабель для 6 мм на 32 Автоматический выключатель на 40 и 45 ампер.Я не предлагаю вам использовать 6-миллиметровый кабель с автоматическим выключателем, превышающим 48 ампер.

Может ли кабель 6 мм выдержать 40 ампер?

Кабель диаметром 6 мм выдерживает 48 ампер. Следовательно, он может работать с нагрузками ниже 48 ампер, включая 40 ампер. Но опять же, вы должны учитывать все другие факторы, влияющие на сопротивление, рассеивание тепла и грузоподъемность.

Кабель 6 мм по стандарту AWG

6 мм соответствует 10 AWG.

Большинство людей используют единицу «AWG» для определения размера провода, потому что калибр легче понять, чем миллиметры.Некоторые люди считают, что 6 мм также соответствует 8AWG. Но вы не ошибетесь с любой оценкой. И 10 AWG, и 8 AWG — толстые провода. Провод 10AWG может работать в местах, где требуется провод 8AWG.

В чем разница между уровнями зарядки электромобилей?

Большинство водителей знакомы с различными сортами бензина, такими как обычный, плюс или премиум. Что насчет электромобилей? Существуют ли разные «степени»?

Зарядные устройства для электромобилей (EV) характеризуются «уровнями», а не классами.Уровни описывают, как быстро зарядное устройство будет заряжать аккумулятор электромобиля. Как правило, зарядные устройства определяются количеством киловатт (кВт), которые они выдают. Каждый киловатт-час (кВтч), полученный стандартным электромобилем пассажирского размера, соответствует примерно 4 милям пробега. Чем выше выходная мощность зарядного устройства, тем быстрее будет заряжаться аккумулятор электромобиля.

Приведенное ниже руководство представляет собой введение в стандартные уровни зарядного устройства: уровень 1 (L1), уровень 2 (L2) и быстрое зарядное устройство постоянного тока (DCFC).

Уровень 1 Зарядка

Зарядный шнур уровня 1, подключенный к стандартной настенной розетке 120 В

Резюме: L1 — самый медленный тип зарядного оборудования.Зарядные устройства L1 подключаются непосредственно к стандартной розетке переменного тока на 120 вольт (В), обеспечивая среднюю выходную мощность от 1,3 до 2,4 кВт. Эта выходная мощность эквивалентна 3-5 милям пробега электромобиля в час. Ночная зарядка добавит 30-50 миль пробега, что достаточно для многих пассажиров. Полная зарядка разряженной батареи электромобиля может занять более 24 часов.

Местоположение: Зарядка L1 происходит в основном в жилых помещениях. Существует очень мало зарядных устройств L1, предназначенных для общественного пользования. Большинство зарядных устройств L1 — это «аварийные» кабели, которые входят в стандартную комплектацию электромобиля.Некоторые гаражи предоставляют розетки на 120 В для зарядки, если водители электромобилей поставляют свой кабель.

Стоимость: Зарядные устройства L1 обычно входят в комплект поставки электромобиля; поэтому стоимость использования L1 полностью зависит от стоимости электроэнергии в месте зарядки. Если предположить, что водитель платит за электричество, плата за ночь стоит примерно 1,33 доллара (при средней стоимости электроэнергии в США 13,3 цента за кВтч). Полная зарядка может варьироваться от 1,20 до 13,00 долларов США в зависимости от размера батареи электромобиля и тарифа на электроэнергию.

Уровень 2 Зарядка

Стандартное общедоступное зарядное устройство уровня 2

Краткое описание: Зарядные устройства L2 работают при напряжении 208–240 В и выдают мощность переменного тока от 3 до 19 кВт. Эта выходная мощность соответствует дальности 18-28 миль в час. Средний электромобиль можно полностью зарядить за 8 часов или меньше. Зарядное устройство Mobi EV от FreeWire представляет собой мобильный эквивалент зарядного устройства L2 с выходной мощностью 5,5 кВт на порт и имеет 2 порта, которые можно использовать одновременно. Некоторые зарядные устройства L2 могут обеспечить большую мощность, чем могут потреблять электромобили, поэтому результаты будут различаться в зависимости от комбинации зарядного устройства и электромобиля.

Расположение: L2 — наиболее распространенный тип зарядного устройства в США. Зарядные устройства L2 были развернуты в каждом штате, и их можно найти во многих популярных общественных местах, включая гаражи, продуктовые магазины, торговые центры и отели. Зарядные устройства L2 популярны на рабочих местах, где сотрудники могут оставить электромобили заряжаться на длительное время. Многие водители электромобилей предпочитают покупать зарядное устройство L2 для домашнего использования, поскольку оно позволяет им полностью зарядить электромобиль за ночь.

Стоимость: Стоимость зарядки на станции L2 может сильно различаться.В то время как некоторые провайдеры предлагают бесплатную зарядку, многие общедоступные зарядные устройства L2 стоят от 0,20 до 0,30 долларов за кВтч, что составляет около 1,00-5,00 долларов в час. Восьмичасовая зарядка общедоступного L2 почти заполнит аккумулятор почти каждого доступного электромобиля. Зарядка электромобиля дома с использованием аналогичной инфраструктуры зарядки L2 будет стоить примерно 6–10 долларов за полную зарядку. Для жилых портов L2 необходимы дополнительная установка и инфраструктура.

Быстрозарядные устройства постоянного тока (DCFC)

FreeWire Boost Charger — это зарядное устройство с резервным питанием от аккумуляторной батареи с выходной мощностью, эквивалентной более мощным DCFC, без необходимости модернизации сетевой инфраструктуры.

Резюме: DCFC — это самые быстрые зарядные устройства с максимальной выходной мощностью 350 кВт. DCFC предназначены для заполнения аккумулятора электромобиля до 80% за 20-40 минут и до 100% за 60-90 минут. Например, FreeWire Boost Charger™ может заряжать один электромобиль мощностью до 150 кВт, обеспечивая запас хода более 100 миль за 15 минут. Максимальная скорость зарядки часто ограничивается скоростью приема электромобиля. В то время как многие электромобили в настоящее время на рынке заряжаются с максимальной мощностью 50 кВт, существуют более новые модели электромобилей, способные заряжать более 200 кВт, включая Porsche Taycan® и некоторые модели Tesla.На сегодняшний день существует очень мало общественных зарядных станций, способных обеспечить самый высокий уровень мощности, приемлемый для первоклассных электромобилей.

Расположение: Из-за высокой стоимости и чрезвычайно высокого энергопотребления DCFC предназначены для коммерческих или промышленных объектов, а не для жилых помещений. DCFC обычно расположены рядом с основными автомагистралями между штатами, чтобы можно было совершать поездки на электромобилях. В настоящее время в США насчитывается более 15 000 вилок DCFC, но прогнозы показывают, что в ближайшие годы количество DCFC значительно возрастет.

Стоимость: Сеансы зарядки DCFC могут оплачиваться либо за кВтч, либо за минуту. За кВтч — лучший вариант для большинства водителей, потому что они платят только за энергию, доставленную электромобилю. Напротив, поминутная тарификация наказывает электромобили, которые не могут работать с высокой мощностью, и непропорционально выставляет счета клиентам, которые дольше остаются у зарядного устройства. В некоторых штатах взимание платы за кВтч является незаконным, поскольку правила в этих штатах разрешают коммунальным предприятиям взимать плату только за электроэнергию. Ставки выставления счетов определяются тарифными сетями или хостами сайта и могут варьироваться от 0 долларов США.10/кВтч до более чем 1,00 долл./кВтч, в среднем 0,35 долл./кВтч в США. При использовании средней ставки полная зарядка может варьироваться от 10 до 30 долларов США в зависимости от размера батареи электромобиля.

Сводка уровней зарядки электромобиля:
Уровень зарядного устройства L1 L2 DCFC
Стоимость одной зарядки $ $$ $$$
Скорость Медленный Средний Быстро
Основное местоположение Жилой Жилой, Общественный, Рабочий Общедоступный

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.