Сип 2а и сип 2 отличия. Разница между СИП-2А и СИП-2: особенности и характеристики самонесущих изолированных проводов

В чем отличие СИП-2А от СИП-2. Каковы особенности конструкции самонесущих изолированных проводов СИП-2А и СИП-2. Как выбрать подходящий тип провода СИП для воздушных линий электропередачи. Какие преимущества у СИП-2А по сравнению с СИП-2.

Основные отличия СИП-2А от СИП-2

Самонесущие изолированные провода (СИП) широко применяются для строительства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Два популярных типа таких проводов — СИП-2 и СИП-2А. Рассмотрим их ключевые отличия:

  • СИП-2 имеет неизолированную несущую нулевую жилу, а у СИП-2А несущая жила изолирована
  • Изоляция фазных жил у обоих типов выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена
  • СИП-2А обладает повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолета и влаги
  • СИП-2А имеет более высокую допустимую температуру нагрева жил
  • Механическая прочность на растяжение у СИП-2А несколько ниже, чем у СИП-2

Таким образом, основное отличие заключается в наличии изоляции на несущей нулевой жиле у СИП-2А, что обеспечивает дополнительную защиту провода.


Особенности конструкции СИП-2 и СИП-2А

Рассмотрим более подробно конструктивные особенности проводов СИП-2 и СИП-2А:

Конструкция СИП-2:

  • Неизолированная несущая нулевая жила из алюминиевого сплава
  • Изолированные фазные токопроводящие жилы из алюминия
  • Изоляция фазных жил из светостабилизированного сшитого полиэтилена

Конструкция СИП-2А:

  • Изолированная несущая нулевая жила из алюминиевого сплава
  • Изолированные фазные токопроводящие жилы из алюминия
  • Изоляция всех жил из светостабилизированного сшитого полиэтилена

Применение изоляции на несущей жиле в СИП-2А повышает надежность и безопасность линии, особенно в сложных климатических условиях.

Сравнение технических характеристик СИП-2 и СИП-2А

Сравним основные технические параметры проводов СИП-2 и СИП-2А:

ПараметрСИП-2СИП-2А
Материал изоляцииСшитый полиэтиленСшитый полиэтилен
Изоляция несущей жилыНетЕсть
Номинальное напряжение0,6/1 кВ0,6/1 кВ
Допустимая температура жил+90°C+90°C
Температура при КЗ+250°C+250°C
Минимальная температура прокладки-20°C-20°C

Как видно, основные электрические характеристики у СИП-2 и СИП-2А идентичны. Главное отличие — в наличии изоляции на несущей жиле у СИП-2А.


Преимущества использования СИП-2А

Провод СИП-2А имеет ряд преимуществ по сравнению с СИП-2:

  • Повышенная безопасность эксплуатации за счет изоляции несущей жилы
  • Лучшая защита от коррозии несущего элемента
  • Возможность монтажа в более сложных климатических условиях
  • Снижение вероятности междуфазных коротких замыканий
  • Увеличенный срок службы линии электропередачи

Эти преимущества делают СИП-2А более предпочтительным выбором для строительства воздушных линий в регионах с агрессивной окружающей средой.

Области применения СИП-2 и СИП-2А

Провода СИП-2 и СИП-2А применяются для строительства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Основные сферы использования:

  • Магистральные линии в населенных пунктах
  • Ответвления к жилым домам и хозяйственным постройкам
  • Линии уличного освещения
  • Вводы в здания

При этом СИП-2А рекомендуется применять в следующих случаях:

  • В прибрежных районах с повышенной влажностью воздуха
  • В промышленных зонах с агрессивной средой
  • В районах с частыми грозами
  • При повышенных требованиях к надежности электроснабжения

Выбор между СИП-2 и СИП-2А следует делать с учетом конкретных условий эксплуатации линии.


Особенности монтажа СИП-2А

Монтаж провода СИП-2А имеет некоторые особенности по сравнению с СИП-2:

  • Необходимо использовать специальную арматуру для изолированной несущей жилы
  • Следует применять проколы изоляции для подключения ответвлений
  • Требуется более аккуратное обращение с изолированной несущей жилой
  • Рекомендуется использовать натяжные зажимы с пластиковыми клиньями

При соблюдении этих особенностей монтаж СИП-2А не представляет сложностей и может выполняться теми же бригадами, что и монтаж СИП-2.

Стоимость СИП-2 и СИП-2А

Как правило, стоимость провода СИП-2А несколько выше, чем СИП-2 аналогичного сечения. Это обусловлено следующими факторами:

  • Дополнительные затраты на изоляцию несущей жилы
  • Более сложный технологический процесс производства
  • Повышенные требования к качеству материалов

Однако разница в цене обычно не превышает 10-15%. При этом использование СИП-2А может быть экономически оправдано за счет увеличения срока службы линии и снижения эксплуатационных расходов.

Выбор между СИП-2 и СИП-2А

При выборе между проводами СИП-2 и СИП-2А следует учитывать следующие факторы:


  • Климатические условия в районе строительства
  • Уровень загрязнения окружающей среды
  • Требования к надежности электроснабжения
  • Планируемый срок эксплуатации линии
  • Доступный бюджет на строительство

В большинстве случаев применение СИП-2А является более предпочтительным, особенно в сложных условиях эксплуатации. Однако в регионах с благоприятным климатом использование СИП-2 также может быть оправданным.

Заключение

Провода СИП-2 и СИП-2А имеют схожую конструкцию, но отличаются наличием изоляции на несущей жиле у СИП-2А. Это обеспечивает ряд преимуществ:

  • Повышенную безопасность эксплуатации
  • Лучшую защиту от влияния окружающей среды
  • Увеличенный срок службы

Выбор между СИП-2 и СИП-2А следует делать с учетом конкретных условий эксплуатации и требований к линии электропередачи. В большинстве случаев применение СИП-2А является более предпочтительным, особенно в сложных климатических условиях.


СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А ТУ 16.К71-268-98. Самонесущий изолированный провод СИП

 
 

Марки СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А — ТУ 16. К71-268-98    

 

 

 

Марки СИП-2F, СИП-2AF — ТУ 16. К22-019-2002

 

 

 

 

ЦЕНА на арматуру для СИП 

 

 

Провода самонесущие изолированные СИП

применяются для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150.

 

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1,2, 3 по ГОСТ 15150.

 

Конструкция:

 

Провода СИП изготовляются 3-х, 4-х жильными с дополнительной несущей жилой (выполняющей роль нулевой).

 

Несущая жила выполняется из алюминиевого сплава типа АВЕ, аналогичного по своему химическому составу сплаву типа “Аldrey”.

 

По требованию заказчика провода всех сечений могут изготовляться с дополнительными изолированными жилами сечением 16мм2 или 25мм2 для подключения сетей освещения, а также провода с сечением фазных жил 16 мм2 и 25 мм2 — без нулевой несущей жилы.

 

Марки проводов:

 

СИП-1 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.


СИП-1А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом.


СИП-2 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.


СИП-2А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.


СИП-2F — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с несущей нулевой неизолированной жилой из алюминиевого сплава.


СИП-2АF — то же, но с несущей нулевой жилой, изолированной светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с сепаратором или без него, или без несущей жилы.


В качестве несущей жилы может использоваться упрочненная стальной проволокой алюминиевая уплотненная жила.

Характеристики проводов:

 

Число и сечение
фазных и нулевой
несущей жил,
шт. х мм2

Расчетная масса
1 км провода, кг

Эл. сопротивление
1 км жилы
постоянному току, Ом

Прочность
при растяжении
несущей
жилы, кН

СИП-1
СИП-1А

СИП-2
СИП-2А

фазной

несущей

1х16+1х25

140

135

1,91

1,38

7,4

3х16+1х25

280

270

1,91

1,38

7,4

3х25+1х35

400

390

1,20

0,986

10,3

3х35+1х50

555

530

0,868

0,720

14,2

3х50+1х50

695

685

0,641

0,720

14,2

3х50+1х70

750

740

0,641

0,493

20,6

3х70+1х70

965

930

0,443

0,493

20,6

3х70+1х95

1030

990

0,443

0,363

27,9

3×95+1×70

1235

1190

0,320

0,493

20,6

3×95+1×95

1300

1255

0,320

0,363

27,9

3х120+1х95

1530

1480

0,253

0,363

27,9

4х16+1х25

350

340

1,91

1,38

7,4

4х25+1х35

500

490

1,20

0,986

10,3

3х25+1х54,6

 

500*

1,20

0,630

16,6

3х35+1х54,6

 

600*

0,868

0,630

16,6

3х50+1х54,6

 

760*

0,641

0,630

16,6

3х70+1х54,6

 

945*

0,443

0,630

16,6

 

·   Для провода марки СИП-2А.

 

Марка провода

Число и номинальное сечение
фазных и нулевой жил,
шт. х мм2

Эл. сопротивление жил
постоянному току
на 1 км длины
при 20° С, Ом, не более

Диаметр провода, мм

Масса провода*, кг/мм

СИП-2АF — провод самонесущий с алюминиевыми фазными и нулевой токопроводящей жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом

2х16

2х25

2х35

2х50

2х70

2х95

4х16

4х25

4х35

4х50

4х70

4х95

1,91

1,20

0,868

0,641

0,443

0,320

1,91

1,20

0,868

0,641

0,443

0,320

14,8

17,4

20,2

22,7

26,6

30

17,8

21

24,3

27,4

32,1

36,2

141,75

207,91

282,56

379,55

517,34

670,1

283,49

415,82

565,13

759,09

1034,7

1339,9

 

 

Марка провода

Число и номинальное сечение фазных, нулевой и осветительных жил, шт. х мм2

Эл. сопротивление жил постоянному току на 1 км длины
при 20° С, Ом, не более

Диаметр провода, мм

Масса провода, кг/мм

 

Фазной
(нулевой)

Осветительной

СИП-2АF — провод самонесущий с алюминиевыми фазными, нулевой и осветительными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом

4х70+1 х35
4 х 70+2 х 35

0,443
0,443

0,868
0,868

34,7
36

1186,6
1327,6

 

По требованию заказчика провод без несущей нулевой жилы может быть скручен с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5мм2, предварительно скрученными в пару.

 

Марка провода

Число и номинальное сечение фазных и несущей нулевой жил, шт. х мм2

Эл. сопротивление жил постоянному
току на 1 км длины при 20° С, Ом, не более

Разрывное усилие несущей нулевой жилы, кН, не менее

Диаметр провода, мм

Масса
провода,
кг/мм

фазной

несущей

СИП-2F

СИП-2АF 

СИП-2АF — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом с несущей нулевой жилой неизолированной или изолированной светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом

3х25+1 х50

1,20

0,720

15,5

24,8

449,62

497,49

3х50+1 х50

0,641

0,720

15,5

28,1

707,08

754,95

3х25+1 х54,6

1,20

0,630

17,0

26,6

461,88

520,4

3х35+1 х54,6

0,868

0,630

17,0

28,4

573,87

632,38

3х50+1 х54,6

0,443

0,630

17,0

32,8

934,04

992,58

3х95+1 х54,6

0,320

0,630

17,0

36,2

1154,7

1213,2

3х70+1 х70

0,443

0,493

21,0(22,5)

32,8

974,54

1031,9

3х95+1 х70

0,320

0,493

21,0(22,5)

36,2

1194,3

1250,2

3х120+1 х70

0,253

0,493

21,0(22,5)

39,8

1462,2

1518,1

3х150+1 х70

0,206

0,493

21,0(22,5)

43,6

1790,1

1845,9

Зх 120+1 х95

0,253

0,363

30,4

39,8

1830,6

1909,2

3х150+1 х95

0,206

0,363

30,4

43,6

1859,3

1937,9

 

 

Допускается по требованию заказчика изготовление всех марок проводов с несущей нулевой жилой с дополнительными изолированными жилами сечением 16 мм2 или 25 мм2 для подключения цепей освещения.
Число жил для подключения цепей освещения (К) может равняться нулю или быть равным 1, 2, 3.
Строительная длина проводов согласовывается при заказе.

 

Конструктивные параметры несущих нулевых жил марок СИП-2, СИП-2А, СИП-2F, СИП-2AF

 

Номинальное сечение несущей нулевой жилы, мм2

Число проволок в жиле, мм

Диаметр неизолированной
жилы, мм2

Номинальная толщина изоляции, мм

Эл. сопротивление
1 км провода, Ом, не более

минимальный

максимальный

25

7

5,70

6,10

1,3

1,38

35

7

6,70

7,10

1,3

0,986

50

7

7,85

8,35

1,5

0,720

54,6

7

9,20

9,60

1,6

0,630

70

7

9,45

9,95

1,5

0,493

70

12

9,85

10,2

1,7

0,493

95

7

11,10

11,70

1,7

0,363

95

19

12,2

12,9

1,7

0,363

 

Конструктивные параметры токопроводящих жил:

 

Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2

Число проволок в жиле, шт.

Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм

Номинальная толщина изоляции, мм, для проводов марок СИП-2, СИП-2А

Электрическое
сопротивление
1 км провода, Ом,
не более

фазной

контрольной

минимальный

максимальный

16

1

4,35

4,45

1,3

1,91

16

7

4,60

5,10

1,3

1,91

25

7

5,70

6,10

1,3

1,20

35

7

6,70

7,10

1,3

0,868

50

7

7,85

8,35

1,5

0,641

70

7

9,45

9,95

1,5

0,443

70

12

9,70

10,20

1,7

0,443

95

7

11,1

11,7

1,7

0,320

95

19

11,0

12,0

1,7

0,320

120

19

12,50

13,10

1,7

0,253

150

19

13,90

15,0

1,8

0,206

1,5

1

1,5

1,2

12,1

 

 

Вся продукция поставляется в течение 3-х рабочих дней.

 

 

Далее…->

 

Самые выгодные цены, ассортимент и качество. Доставка, отправка в любые регионы.
(499) 290-30-16, (495) 973-16-54, 740-42-64, 973-65-17
E-mail для заказа продукции: [email protected]

 

Особенности проводов СИП

Особенности проводов СИП

В последнее время все более активно происходит строительство и замена линий электропередач в распределительных сетях 0,4 -1 кВ и 6 -20 кВ. И на сегодняшний момент наиболее часто используются самонесущие изолированные провода (СИП), о которых мы более подробно расскажем ниже:

СИП-1

Особенность СИП-1 в том, что вокруг неизолированного несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Сам несущей трос из алюминиевого сплава высокой прочности. За счет подвески линии прочность троса очень высока, усилия тяжения передаются по системе метал-метал. Стоит отметить, что слабые звенья отсутствуют по всей системе подвеса, это очень повышает уровень надежности. Линию можно считать надежной, если абонент всегда получает электроэнергию, а провода всегда остаются наверху, даже после слома опоры.  Высокая прочность провода и арматуры позволяет выдерживать практически все не предвиденные механические нагрузки.

Изоляция СИП из термопластичного полиэтилена. Рабочие температуры: 70С в долговременном режиме, 90С в режиме длительной перегрузки (но не более 8-ми часов в сутки), 130С при коротком замыкании. Проект такой линии должен включать в себя заземление нулевого провода на опорах. Это позволит исключить появление потенциала на нулевом проводе при перекосе фаз.

СИП-2А

СИП-2А появился, когда возникла необходимость защиты голого несущего провода от воздействия коррозии в воздухе. Это стало необходимым на побережьях соленых морей или на территориях с тропическим или близким к нему климатом. В России СИП-2 используется только на Черном море. Защита у несущего провода такая же, как и у СИП-1 (вокруг неизолированного несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода). Несущий провод так же выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности. Изоляция из синально-сшитого полиэтилена. Рабочие температуры: 90С в долговременном режиме, 130С в режиме длительной перегрузки (но не более 8-ми часов в сутки), 250С при коротком замыкании. Высокие температурные параметры один из самых главных плюсов СИП-2А. Высокий уровень токов при коротком замыкании очень важен, так как нагрузить линию в номинальном режиме даже до 70С будет весьма сложно.

Существует так же сложная проблема для несущего изолированного провода – это подвеска провода на опорах. Вся механическая нагрузка накладывается на изоляционный слой. Например, несущий провод 70 мм в СИП 3х50+70 имеет разрывную прочность около 20 кН. И понятно, что если нагрузить линию так же, как нагружают  неизолированный несущий провод, то изоляция просто разорвется. В сложившейся ситуации разработчики проектов вынуждены предусматривать короткие анкерные пролеты в линиях, а сами подвесные элементы выполнять гораздо меньше, но нормированной разрывной прочности. При этом появляются некоторые минусы, так как линия оказывается перенасыщена дорогими анкерными зажимами и даже при незначительных механических перегрузках арматура разрушается, причем на нескольких опорах разом.

Производство СИП в России шагнуло дальше и разработали свои дополнительные системы СИП-1А – это аналог системы с изолированным нулем (Torsada), но изоляция выполнена из термопластичного полиэтилена и СИП-2 аналог системы с неизолированным нулем (АМКА) и там изоляция из синальносшитого полиэтилена.

СИП-4, СИП-5

Есть случаи, когда нулевой провод должен обязательно быть изолированным.  Это может быть при невозможности осуществить заземление линии на опорах (солончаковые грунты). В такой ситуации есть более надежная система, которая не ухудшает механическую прочность. В России, это СИП-4 или СИП-5, а так же четырехпроводная система (СИП-3 рассчитаны на рабочее напряжение до 20 кВ). В этой системе отсутствует несущий провод и подвеска производится за все проводники одновременно. Прочность такого провода определяется сложением прочности всех проводов с уменьшающимся коэффициентом.

Такие характеристики даются в случае, если провод изготавливается из алюминиевого сплава и нагрузка на изоляцию остается довольно низкой. Но нужно отметить, что есть сомнения относительно целесообразности этого подхода, поскольку могут возникнуть механические проблемы с изоляцией, но если вы используете правильную подвесную арматуру, вы обойдете и эти проблемы.

Провода СИП-4 и СИП 5 и более надежны, и по цене гораздо ниже таких же по сечению кабелей с несущим нулевым проводом. Суть в том, что при производстве провода такого типа не требуется специального и очень дорогого процесса переработки сплава. Невысокая цена обусловлена  использованием прогрессивной системы подвески. Разница между проводами СИП-4 и СИП-5 и СИП1(1А) и СИП2(2А) в изоляции. При производстве СИП-4 используется термопластичный светостабилизированный полиэтилен, в СИП-5 – силанольносшитый светостабилизированный полиэтилен с необходимыми термическими показателями.
Россия имеет многолетний опыт строительства и эксплуатации воздушных линий электропередач 0,4-1 кВ, этот опыт показывает ненадежность обычных распределительных сетей с голыми проводами. Постоянно присутствует необходимость в разработке дополнительных мероприятий по увеличению надежности и снижению количества аварийных отключений, мы не говорим уже о высоких трудозатратах и эксплуатационных расходах, все это лишь подчеркивает преимущества линий с изолированными и защищенными изоляцией проводами.

.

 

Руководство администратора управляемых IP-телефонов

        На этой странице ShowHide

новые установки. SIP-станции Interaction I и II основаны на протоколе SIP. устройства, предназначенные для контакт-центра и корпоративной среды, которые использовать питание через Ethernet с физическими элементами управления громкостью, отключением звука, положенной/снятой трубкой, и экстренный / срочный автонабор скорости.

SIP-станции Interaction I и II предлагают недорогую альтернативу базовые IP-телефоны, софтфоны с USB-гарнитурами и дорогие модели высокого класса. мультимедийные телефонные устройства.

Для контакт-центров и корпоративных пользователей Interaction SIP Station I и II с Interaction Desktop и другими клиентами CIC предлагают полнофункциональные управление звонком.

Основные различия между Interaction SIP Station I и II:

  • Interaction SIP Station I, ранее Interaction SIP Station , имеет порты Fast Ethernet, кнопку экстренного быстрого набора и требует Питание через Ethernet.

  • Interaction SIP Station II, доступная в CIC 2015 R2 или более поздней версии, имеет порты Gigabit Ethernet, полноценную панель набора номера и возможность использования адаптер питания или Power over Ethernet.

Взаимодействие Станции SIP I и II работают с подсистемой обеспечения CIC и вы настраиваете их в Администраторе взаимодействия так же, как Телефоны Polycom, программные телефоны SIP, телефоны AudioCodes и телефоны Genesys. Вы должны внедрить каждый телефон Interaction SIP Station I и II. как управляемый IP-телефон.

Поддерживаемые модели и прошивки

Для последних моделей телефонов Interaction SIP Station I и II и прошивок которые поддерживает Genesys, см. Взаимодействие Прошивка SIP Station I и II для поддерживаемых телефонов.

Для последних моделей телефонов Interaction SIP Station I и II и прошивки которые тестировала Genesys, см. на сайте Testlab.

Физическое описание

Для управления входящими и исходящими вызовами SIP-станция Interaction включает кнопки управления вызовами и светодиодный индикатор состояния.

SIP-станция Interaction I

4,5 дюйма (11,43 см) x 4,5 дюйма (11,43 см) c 1,5 дюйма (3,81 см)

Interaction SIP Station II x 4,3 дюйма (

4,5 дюйма) 11,93 см) c 1,5 дюйма (3,81 см)

Для получения дополнительной информации см. :

  • SIP-станция взаимодействия и взаимодействие Информационный лист продукта SIP Station II

  • Краткий справочник SIP-станции взаимодействия

  • Краткий справочник Interaction SIP Station II

Новые установки

Компания Genesys рекомендует создавать управляемые IP-телефоны для взаимодействия Телефоны SIP Station I и II, использующие список CSV как часть вашей новой установки CIC для более легкого и эффективного управления этими телефонами. Для дополнительной информации, см. Создать Краткое описание процедуры управления несколькими управляемыми IP-телефонами.

Заявления о соответствии SIP

Взаимодействие SIP Station I и II полностью совместимы с SIP-коммуникациями являются стандартными и работают в большинстве глобальных развертываний, включая страны ЕС.

Использование данного оборудования регулируется местными нормами и правилами. Следующие правила и нормы действуют в некоторых или во всех областях:

Федеральная связь (положение FCC)

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующие два условия: (1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи это может привести к нежелательной работе.

Это испытательное оборудование соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А, в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти пределы обеспечивают разумное защита от вредных помех в жилой установке.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретном монтаж. Если это оборудование создает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что можно определить, переключив оборудование включения и выключения, пользователь может попытаться устранить помехи с помощью одного или больше из следующих мер:

  1. Переориентируйте или переместите приемную антенну помех.

  2. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемник помех.

  3. Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от от того, к которому подключается приемник помех.

  4. Проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио/телевидению. помощь.

  5. Изменения или модификации, вносимые стороной, ответственной за соблюдение прямо не одобряет, может аннулировать право пользователя на работу оборудование.

Уведомление CE (Европейский Союз)

Символ указывает на соответствие данного оборудования Директиве по электромагнитной совместимости. и Директива Европейского Союза по низкому напряжению. Эти маркировки указывают что данная система соответствует следующим техническим стандартам:

  1. EN 55022 — Пределы и методы измерения радиопомех Характеристики оборудования информационных технологий

    Примечание:

    Требования к выбросам EN 55022 предусматривают две классификации:

  2. EN 55024 — Оборудование информационных технологий. Характеристики помехоустойчивости — Пределы и методы измерения

  3. EN 61000-3-2 — Электромагнитная совместимость (ЭМС) — Часть 3: Ограничения — Раздел 2: Ограничения на эмиссию гармонических токов (Оборудование входной ток до 16 А включительно на фазу)

  4. EN 61000-3-3 — Электромагнитная совместимость (ЭМС) — Часть 3: Ограничения — Раздел 3: Ограничение колебаний напряжения и мерцания в сетях низкого напряжения для оборудования с номинальным током до до 16 А. 9 включительно0118

  5. EN 60950 — Безопасность оборудования информационных технологий.

    Чтобы определить, какая классификация относится к вашему устройству, изучите регистрационную этикетку FCC на устройстве. Если на этикетке указано Рейтинг класса A, следующее предупреждение относится к вашему компьютеру:

    Это устройство классифицируется для использования в обычных бытовых условиях класса B. среда.

WEEE Директива ЕС

В соответствии с директивой ЕС WEEE не выбрасывайте электронные и электрические отходы с несортированными отходами. Для утилизации данного продукта обратитесь в местный орган по утилизации.

Технические характеристики телефонов SIP Station I и II

В следующей таблице приведены сведения о взаимодействии телефонов SIP Station I и II. Характеристики.

Особенность Детали

Протоколы сигнализации VoIP

SIP: RFC 3261, RFC 2327 (SDP)

Протоколы данных

IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS

802. 1p/Q для приоритета трафика и QoS

Поле ToS (Type of Service), указывающее требуемый QoS

DHCP-клиент

NTP-клиент

Обработка мультимедиа

Голос Кодеры: G.711, G.723.1, G.729A/B, G.722. Кроме того, взаимодействие SIP Station II поддерживает Opus.

Акустическое эхоподавление: соответствует G.168-2004, хвост 64 мс длина

Адаптивный буфер джиттера 300 мс

Обнаружение голосовой активности

Генерация комфортного шума

Сокрытие потерянных пакетов

Пакетирование RTP/RTCP (RFC 3550, RFC 3551)

Реле DTMF (RFC 2833)

Функции телефонии

Скорость Набор номера (Взаимодействующая SIP-станция I) Панель набора номера (Взаимодействующая SIP-станция II), пикап, отключение, поддержка переключения/аварийного переключения

Конфигурация/управление

Автомат подготовка к обновлению микропрограммы и файла конфигурации

Параметры DHCP для автоматической подготовки

Использование порта

По умолчанию порт 4000 для трафика RTP, порт 4001 для трафика RTCP. Зависит от на значение Media Port Start Range в Параметры конфигурации управляемого IP-телефона в администраторе взаимодействия.

Мощность

Класс 1 PoE

Дополнительный шнур питания от постоянного тока к USB (только Interaction SIP Station II)

Оборудование

Соединители интерфейсы:

2 порта RJ-45 (10/100BaseT Ethernet) для WAN и LAN
(поддержка Gigabit на Interaction SIP Station II)

PoE: IEEE802.3af

Порт RJ-9 (гнездо) для трубки

Крепление:

Настенный монтаж

Мощность:

РоЕ класса 1

Ключи:

Экстренный быстрый набор (взаимодействующая SIP-станция I)

Панель набора номера (Интерактивная SIP-станция II)

Отключение пикапа

Отключение звука

Увеличение громкости

Уменьшить громкость

Многофункциональный светодиод состояния

Простой

Оповещение о вызове

Без звука

Увеличение/уменьшение громкости

Разница между SIP и PRI

Улучшить статью

Сохранить статью

  • Последнее обновление: 19 июл, 2022

  • Читать
  • Обсудить
  • Улучшить статью

    Сохранить статью

    1. Протокол инициации сеанса (SIP): SIP означает протокол инициирования сеанса, который является методом передачи голоса через Интернет. Он не только позволяет голосовые вызовы, но также позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, видеочатами, встречами или другими видами связи. Он устанавливает соединение по сети Интернет-протокола (IP). Он работает как протокол сигнализации и управления, который устанавливает, поддерживает и отключает сеансы связи. Магистрали SIP являются виртуальными, и им не требуется никакого дополнительного оборудования для сигнализации и управления сеансами связи, такими как вызовы Voice over Internet Protocol (VoIP). 2. Интерфейс первичной скорости (PRI): PRI означает интерфейс первичной скорости, который является телекоммуникационным стандартом. В цифровой сети с интеграцией служб (ISDN) PRI используется для передачи голоса, данных и видео через физическую линию или канал. Он обеспечивает цифровой доступ к телефонной сети общего пользования (PSTN). Телефонная система PRI подключается к PSTN через традиционные медные телефонные линии и основана на коммутации каналов для установления соединения.
    Разница между SIP и PRI:

    Серийный номер SIP PRI
    01. SIP устанавливает голосовую связь через сеть Интернет-протокола (IP) / Интернет. Для установки PRI требуется традиционная телефонная система PSTN.
    02. В SIP, виртуальное соединение через сеть/интернет. В PRI, физическое подключение через цепь PRI (медная линия)
    03. В SIP вызовы передаются в формате пакета данных через IP-сеть. В PRI вызовы передаются через физические каналы (традиционные телефонные линии).
    04. Продается поканально. Продается по каналам, по каждому каналу предусмотрено 23 голосовых канала.
    05. Новый апгрейд занимает меньше времени, т. е. несколько часов на настройку и работу. Новое обновление требует больше времени, т. е. несколько дней или недель для настройки и функционирования.
    06. Для повышения масштабируемости необходимо установить дополнительные линии PRI. Для повышения масштабируемости необходимо установить дополнительные линии PRI.
    07. Ограничено только пропускной способностью. Ограничено количеством традиционных проводных телефонных линий.
    08. Он также обеспечивает очень хорошее качество связи, но если он плохо настроен в сети, это влияет на качество связи. Благодаря своей физической конфигурации обеспечивает очень хорошее качество связи.
    09. SIP не требует дополнительного оборудования. Каждая цепь должна быть физически соединена кабелями.
    10. Стоимость SIP ниже, чем PRI. Затраты на PRI на 30-40% выше, чем у SIP.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *